Strona Główna Falowniki.net


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zasilanie silnika 3x460V
Autor Wiadomość
inzynier

Dołączył: 11 Wrz 2007
Posty: 1
Wysłany: 2007-09-11, 13:22   Zasilanie silnika 3x460V

Mam pewnien problem: u nas na zakladzie mamy kilka silnikow zasilanych napieciem 3x460V w przedziale mocy 1-4kW, w zakładzie mamy siec 3x400V. Dodatkowo musimy miec plynna regulacje obrotow. Nie chcemy stosowac transformatora gdyz zwiekszy to koszty, czy istnieje jakis prostszy sposob na "podbice" napiecia? Prosilbym o w miare szybka odpowiedz.
 
     
Wit

Dołączył: 26 Kwi 2007
Posty: 2
Wysłany: 2007-09-12, 08:37   

Witam,
W niektorych falownikach jest taka funkcja jak "regulacja napiecia wyjsciowego". Spotkalem sie z takim rozwiazaniem ze mozna bylo poniesc napiecie wyjsciowe w stosunku do wejsciowego o 110%. W twoim przypadku 400V * 1,1 = 440V. Mysle ze to powinno wystarczyc. Pamietaj tez o przewymiarowaniu falownika (najlepiej wez rzad wiekszy).
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 8